Edificio FORUM Cubierta inundada

Aplicación: Impermeabilización de cubierta inundada

Sistema: APLIECO ROOF
Superficie tratada: 14.000 m2
Constructora: UTE EDIFICI FORUM (Dragados, Necso, Guinovart)

 

Características de la obra

Se trata de la impermeabilización de una cubierta de 14.000 m2 , cuyas características más importantes son:

• Se encuentra permanentemente inundada
• No existen juntas de dilatación
• En la cubierta aparecen encuentros entre materiales tan diversos como el mortero, chapa de acero galvanizado y paneles de fibrocemento.
• Existen numerosos empotramientos; instalaciones, sumideros, patios, etc.

Solución adoptada

Para la impermeabilización de la cubierta se diseñó una solución basada en el sistema APLIECO TOP, que presentaba las siguientes características:

• Preparación de superficie mediante imprimación con resina en emulsión acuosa APLIECO PRIMER.
• Tratamiento de puntos singulares mediante armado en juntas, fisuras existentes, encuentros entre paramentos, empotramientos, etc., con geotextil APLIECO VELOFLEX embebido en la membrana.
• Aplicación de una membrana de poliuretano técnico APLIECO PM, en toda la superficie, con un espesor medio de 2,5 mm.
• Protección de la membrana en toda la superficie con capa de poliuretano alifático APLIECO ADY, pigmentado en RAL 5002

Cuéntanos cómo podemos ayudarte



    Presupuesto gratuito

    Le ofrecemos un presupuesto gratis para su proyecto sin compromiso.

    Rellena nuestro formulario

    Explíquenos y nos ocuparemos de todo

    Escribenos

    Puede escribirnos a nuestro correo jgarcia@aplieco.com